直螺紋鋼筋套筒的工藝基準,其精度等級等級很高算it四級,表面表面粗糙度為零點八。這種技術性基本條件是為了保證鋼筋套筒螺絲帽與抽滾動軸承密切配合精密度健身運動平穩。直螺紋鋼筋套筒檢測質量的方法你明白嗎?下邊固力士就給大家講講直螺紋鋼筋套筒檢測品質的辦法,一起來了解下吧。
直螺紋鋼筋套筒檢測品質的辦法
1、工程施工質量外觀檢查
(1)檢查扣接頻次是否符合設計要求,不能出現壓少或壓重的情況。接頭壓紋應符合以上的需要。
(2)連接頭表面不能有看得見的裂縫。
(3)連接處的彎度40。
(4)連接頭兩側建筑鋼筋露出檢測標志,但是并沒有露出定位標志。
(5)外觀檢驗時,從連接頭中選取三個試品進行彎曲試驗。如果有一個試樣抗壓強度低于規定值,則這一批連接頭不過關。
2、抗拉強度檢測
(1)現場檢測以同規格、同檔、同原料、同施工條件的500個接口為一工程驗收批,不足500個連接頭也按一批計。
(2)在每一次工程驗收件中隨機抽取三個試樣進行評定。當三個試件的雙軸拉伸實驗結果都達到了《JGJ107-96》中的要求時,這一批連接頭達標。
(3)如果一個試件的抗壓強度不符合要求,應重新檢測除此之外六個試樣。復查時仍然存在一個不達標試樣,則這一批連接頭不過關。
(4)公布施工前,應進行了現場條件下的擠壓加工連接工藝試驗,試驗達標后才可以公布建筑施工。在施工過程中不同批次的鋼筋進場前,也應當做整個過程檢測。整個過程檢測,每一種規格技術參數不能低于3個試樣。
檢測結果應符合規定《JGJ107-96》的需要。
1、建筑鋼筋連接連接頭現場進行檢測應當按照工程驗收批進行,即每一房子,在相同施工條件下,同檔、一樣型號規格、同規格的同批原料的500個連接頭作為一個工程驗收批開展安全檢查工程驗收,不足500個連接頭也作為一個工程驗收批。每一檢收批需要在建筑構造中任意獲取三個連接頭試樣進行抗拉強度試驗,并按設計要求評定連接頭等級。如果有一根建筑鋼筋不符合要求,應進行現場檢查,包括外觀檢查和接頭單向拉伸試驗。
2、外觀檢查
(1)錐螺紋外觀檢查,隨機抽取同規格建筑鋼筋定位套的百分之十,應符合鋼筋和定位套規格型號,以及連接頭螺紋孔不全面外露的要求。錐形螺紋孔連接頭宜選用扭矩扳手進行檢驗。剪力墻預制件構件按連接頭數的百分之十五連接,每一個預制件構件相接的鋼筋數量不少于一個連接頭?;A墻和板預制件構件每100個連接頭根據其連接頭數運用。每一次建筑鋼筋中所有連接頭都應該達標。如果有一個不過關,則處理所有工程驗收批進行檢測。針對不符合合鋼筋連接螺絲帽合格分數線的直雙筋加厚連接螺絲帽,應進行結構加固,如:三通接頭或建筑鋼筋連接螺絲帽不符合方式檢測報告標準化的扭矩值,螺紋孔外露不符合錐螺紋和鋼筋套筒要求。應及時填完鋼筋搭接的質量檢查記錄。
(2)項目開工建設前,建筑施工專業技術應了解工程圖紙中規定的鋼筋搭接特點等級,專業性服務提供者應提交方式檢測報告。方式檢測報告包括定位套長度、孔徑、外徑、光滑度、擰緊力矩值、豎直在曲面的齒角平分線等相關信息。
(3)建筑鋼筋連接項目開工建設時與施工過程中,處理每一次進場建筑鋼筋進行整個過程檢測。生產流程檢驗合格后,就可以開始該項目鋼筋套管連接。
(4)提升安全交底工作上,馬上填完協作產品質量檢驗記錄。
(5)直螺紋的外觀檢查,應隨機抽取同規格連接頭總數百分之十。